IOTA CONTROL · INGENIERÍA INDUSTRIAL · CHILE Licencias Descargas Conocimiento técnico Soporte 24/7 +56 9 4574 0264
✔ Soporte incluido

Todo sistema conectado a la nube incluye 3 años de soporte gratuito. Sin costo asociado para el cliente: monitoreo, actualizaciones y asistencia remota.

Ver cómo funciona →
Herramienta de ingeniería

Calculadora de hidróforo

Estima el volumen útil del estanque y los arranques por hora de la bomba según el consumo medio y el caudal de la bomba. Evita el error clásico: un motor que arranca 40 veces por hora se quema en meses.

1Parámetros del sistema

Completa los valores; el cálculo se actualiza automáticamente.

Referencia

Fórmula práctica: N = 60·Q / V_útil · (1 − Q/q), con volumen útil ≈ 25 % del estanque. Límite típico de motor: 10–20 arranques/hora según fabricante. Si tu sistema arranca demasiado seguido, el problema suele ser volumen útil insuficiente, no la bomba. Lee el artículo técnico →

¿Necesitas este cálculo con ingeniería de detalle?

Te lo resolvemos en terreno: medición, selección y puesta en marcha. Escríbenos → Y recuerda: los sistemas conectados a la nube incluyen 3 años de soporte gratuito, sin costo para el cliente.